生活在吉安,爱上麦地网!
  • 2

请教一下,家装电线用4平方好,还是6平方好?现在我请的2个师傅在争论这事

 
向阳花开 来自: 江西
清风自来 发表于 2023-5-4 10:46
现在都是一线到底,用4还是6说实话问题不大

2023-5-4 15:49:39
回复 0
平常心666 来自: 江西吉安
装修半包刘师傅 发表于 2023-5-4 15:36
标准的做法是,灯和控制线1.5,插座2.5,厨房卫生间大功率电器4平方,中央空调6平,入户10平

这才是专业
2023-5-4 15:50:30
回复 2 0
忍者无敌 来自: 中国
先说多大户型,普通套房4平方专线完全够用
2023-5-4 16:26:26
回复 0
伊利金领冠 来自: 江西吉安
说什么以后扩容都是骗人的,有钱全部用10更好
2023-5-4 16:43:24 来自手机
回复 0
会游泳的猫 来自: 广东中山
让他们两个打一架,谁赢了听谁的
2023-5-4 17:32:41
回复 1 0
活在当下20xx 来自: 中国
不要用6平方,因为三根线36=18mm,而线管才20,怎么穿线?拉不到!用4平方,怕带不动就多分几路线
2023-5-4 19:18:20 来自手机
回复 1 0
幻想空间 来自: 中国
三房两厅用4平方够用了,太大了也没有用,你的空开再大也不能大电表下面空开,复式楼不一样,要看,如果家里用中央空调建议6平方
2023-5-4 19:41:10 来自手机
回复 0
鱼头 来自: 江西吉安
空白格2016 发表于 2023-05-04 13:13
不懂,我只能告诉你现在装修都用超6类的网线了。

华为电力组网路由器了解一下,网线都不需要了。
2023-5-4 19:58:35 来自手机
回复 0
跨越一世界 来自: 中国
除了厨房4平方,其它2。5,都行,灯1,5,都行,
2023-5-4 20:15:04 来自手机
回复 0
simonhr 来自: 江西吉安
装修半包刘师傅 发表于 2023-5-4 15:36
标准的做法是,灯和控制线1.5,插座2.5,厨房卫生间大功率电器4平方,中央空调6平,入户10平

这个回答是最标准的,而且6平方的插座是单独走线,直接从入户配电箱空开接出来。不跟其他插座共线路
2023-5-4 21:36:11
回复 1 0